请教:一类高层附建商铺供电要双电源末端切换吗?
请教:一类高层附建商铺供电要双电源末端切换吗?
根据商店设计规范,高层建筑下面的商店供电负荷等级按其最高等级设计,如果只是几十平的小网点,一类高层的也要在末端切吗?
发布于
2007-11-25 11:21:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
rencom886@co163
如果只是商业服务网点,可以不用按照一级负荷供电的
规范说的很清楚,商店!!
2007-11-25 15:30:25
来自 PC
评论
举报
guan_gg
如果商铺供电按照一级负荷供电,一级负荷不在末端切可以吗?我直接在集中表箱处切换,这样可以省很多双电源转换开关.