土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 119救命

119救命

发布于:2007-11-25 11:18:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问:高层建筑里的地下车库排烟量到底是按高规里的面积X120还是按汽车库防火规范里的每小时换6次?按前者是不是太大了,按后者就可以排风排烟一个数了,也不要选双速风机了.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wlpd2003
    wlpd2003 沙发
    找到答案了.层高在三米的,排烟排风是一样的;超过三米,排风按三米,排烟按实际层高;送风量按五次;补分量就是排烟量的一半了;防烟分区车库不大于2000
    2007-11-25 19:53:25

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    按后者6次算,因为高规4.1.8已经说明

    至于排风排烟合用要不要双速风机,只能说不一定非要双速风机

    我做的多数工程没用双速风机

    2007-11-25 15:18:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么离心式泵要轴封,而离心式风机不要?

问大家一个问题,为什么离心式泵要轴封,而离心式风机不要?

回帖成功

经验值 +10