土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 现有一速冻库使用两年,R404系统,现在降温慢。望大家探讨一下!

现有一速冻库使用两年,R404系统,现在降温慢。望大家探讨一下!

发布于:2017-05-28 11:18:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
安装完后正常使用两年,以前从50度降到-30度,需要3.5小时。由于水冷冷凝器穿孔进水,压缩机更换,冷凝器更换,系统处理了,大概用了3个月,压缩机坏了。现在又更换一台新压机后(注:以前用的压机是比泽尔的,现在新更换的压缩机是都凌压机,是客户自己找都凌厂家匹配的压机,),系统也处理了,现在从50度降到-30度,需要6小时左右。低压一直起不来,加氟利昂后,低压上去了一点,但是机头就结霜。下图是-20几度时压力



























全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1500703756709
    (松下--冷库机组)半智能化电脑板自动检测故障,安装跟空调一样方便。
    (美的,格力钣金件噪音低,美观) 54度高温天气绝对不会跳机。
    ···(新技术)采用热交换器:提高回气温度,防止压缩机液击。

    松下(自动喷液冷却压缩机),--全国独家授权--

    业务经理: 张先生(微信电话同号):180 2568 4567 QQ: 6821050

    松下(Panasonic):冷库专用机组,高温冷藏0°以上,中温-20°冷冻自动喷液冷却压缩机,低温-35°R404双极压缩机。半智能化电控板:能自动检测故障,自动保护,风机自动调速,自动控制喷液冷却等功能。厂家业务张先生: 180 2568 4567(微信同号)
    2017-07-25 11:45:25

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1500703756709
    老板 你压缩机太差了。 不坏才怪? 我们R404机组都是进口松下压缩机 换一台吧
    2017-07-25 11:43:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 833 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

办公室空调太冷怎么办,上班有点冷

公司办公室空调太冷怎么办?这个几个楼的办公室都是这个温度,没无自己调整的! 衣服穿多了很不舒服。。。。。 总是喝热水也不是个事!!老是跑WC影响不好,不知道的以为那个老有问题呢。。

回帖成功

经验值 +10