TR,请教一下计算流量时使用到液气比,液气比中的气应该是工况流量还是标况流量,对于大锅炉来说两者差得比较大,需要请假一下各位前辈。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 爱学习的苍耳君

    我感觉是标况,但是我们老师说是案工况算,请问一下前辈现在知道了吗

    2020-06-01 22:15:01

    回复 举报
    赞同0
  • ray阿波
    ray阿波 板凳
    根据《湿法烟气脱硫工艺性能检测技术规范》DL/T986-2005中液气比定义:(liquid-gas ratio)单位体积烟气流量在脱硫吸收塔中用于循环的碱性浆液的体积流量,它的数值上等于单位时间内吸收塔浆液喷淋量和单位时间内脱硫吸收塔入口的标准状态湿烟气体积流量之比。