土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么该低压配电柜中画两排母线,有哪位知道原因,我第一见到
为什么该低压配电柜中画两排母线,有哪位知道原因,我第一见到,

V77K(~RQO]_5WJILRI$`Q%X.png

全部回答(8 )

  • co1431846176861
    应该就是抽屉柜里的分支母排与主母排,你把右边的图再扩大到柜边,看看,如果分支母排没有与主母排连接,则表示这几回路受左边的空开(2000A/3)总控制,在柜内结构看下层的母排其实是垂直的(上下布置的),才可能与左边的空开连接
    2017-06-04 22:11:04 来自 PC 评论 举报
  • xiaoming08
    这是母线分段,但是柜顶母线占用空间(或模数)更多
    2017-06-03 16:33:03 来自 PC 评论 举报