土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 住宅一层门厅是否需要自然排烟?
0527.png
如图:三楼以上是住宅,二楼及一层是底层辅助商业用房,均不对楼梯间开门。
住宅的合用前室和楼梯间都是自然排烟,一层就这么个门厅,是否算前室,是否需要加压送风?

0527.png

全部回答(8 )

  • niecaiming028
    个人理解:可以不当合用前室防烟。理由:
    1、门厅人流疏散方向:楼梯间---门厅---室外,而楼上是:楼层功能房间--走道---合用前室---楼梯间,合用前室防烟是防“楼层功能房间--走道”的烟气进入合用前室
    2、门厅与周边商业等无门,视为无烟从这些区域进入;楼梯间有防烟设施,也应视为无烟气从楼梯进入;通室外的门呢?有烟气进入到门厅吗?
    2017-08-21 22:53:21 来自 PC 评论 举报
  • 陆庭侯

    有消防电梯、防烟楼梯间,且住宅每层仅有1个安全出口,底层大概率为商业网点。题主的建筑应该是建筑高度>33m却≤54m的住宅建筑。

    既然是防烟楼梯间,防烟楼梯间首先要求是直通室外或设扩大楼梯间前室直通室外,详见GB50016-2014(2018年版)中5.5.29-2强制性条文。

    综上,首层为扩大的合用前室,应设自然通风设施防烟。

    2021-05-16 12:40:16 来自 PC 评论 举报