正在加载...
全部回答(8 )
有消防电梯、防烟楼梯间,且住宅每层仅有1个安全出口,底层大概率为商业网点。题主的建筑应该是建筑高度>33m却≤54m的住宅建筑。
既然是防烟楼梯间,防烟楼梯间首先要求是直通室外或设扩大楼梯间前室直通室外,详见GB50016-2014(2018年版)中5.5.29-2强制性条文。
综上,首层为扩大的合用前室,应设自然通风设施防烟。
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.89 万条内容 · 599 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(8 )
1、门厅人流疏散方向:楼梯间---门厅---室外,而楼上是:楼层功能房间--走道---合用前室---楼梯间,合用前室防烟是防“楼层功能房间--走道”的烟气进入合用前室
2、门厅与周边商业等无门,视为无烟从这些区域进入;楼梯间有防烟设施,也应视为无烟气从楼梯进入;通室外的门呢?有烟气进入到门厅吗?
