土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 在施工现场怎么设置重复接地

在施工现场怎么设置重复接地

发布于:2017-05-26 18:07:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 农民工1111 于 2017-5-26 18:16 编辑

在JGJ46-2005规范5.3.2中“ TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。”条文中的末端处指的是在什么地方?是指在施工现场的开关箱处(设备的金属外壳)做重复接地吗?
例如:施工现场的开关箱内的重复接地是上级配电箱处引来,机械设备金属外壳与开关箱内的PE端是相连的,像这种情况设备金属外壳还需另外做重复接地装置?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hbs13829780462
    挺好的资料,谢谢楼主分享!
    2018-10-18 12:17:18

    回复 举报
    赞同0
  • lihg
    lihg 板凳
    分路的最尾端分配电箱、开关箱的PE排处做重复接地即可。