阅读下一篇
楼主三本院校出身,毕业后在一家国企单位做结构设计,摸爬滚打的干了六年了,工程师职称,无注册,期间自学了预算,各类型的建筑清单定额基本都会搞一搞。 各位吧友,我这种情况除了设计院,还有没有别的好去处,真心不想在设计院干了,头发都掉没了。:funk:
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
jiegouxiaosheng
沙发
cardina 发表于 2017-5-27 11:10 你概念错了,规范说计入的水平分布钢筋的体积配箍率不应大于总体积配箍率的30%,所以可以推导出纯箍筋和拉筋 …你的意思我懂 朗筑也是这个意思 和规范字面意思也差不多但是我感觉明显不合常理啊
2017-05-29 16:32:29
赞同0
-
cardina
板凳
你概念错了,规范说计入的水平分布钢筋的体积配箍率不应大于总体积配箍率的30%,所以可以推导出纯箍筋和拉筋的体积配箍率应大于总体积配筋率的70%。注意分母都是总体积配箍率,也就是总配筋面积,而不是你用的规范规定的配筋面积。
2017-05-27 11:10:27
赞同0
加载更多回复 举报
例如上面的例题,假设A1是水平钢筋的面积,A2是纯箍筋和拉筋的面积,规范规定可以推导出A1/(A1+A2)<30%,再次推到可得到A2/(A1+A2)>70%,注意分母是总配箍面积,而不是规范规定的最下配箍面积。所以上面的例题,你的解法应该最后比较如下:
按你的算法 7620x50.3/(377x154x1000)=0.6601%
而总的体积配箍率为 (7620+4540)x50.3/(377x154x1000)=1.0535%
0.6601/1.0535=62.66% <70%
故不满足满足规范要求
回复 举报