土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 管径计算——排气管

管径计算——排气管

发布于:2017-05-26 10:19:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教各位前辈、朋友:
压缩机的排气管管径大家是如何计算确定的?流速一般取多少?
在下是使用的丹佛斯coolcelector2软件,以比泽尔低温螺杆为例,
HSN8591-160单台压缩机,工况-45/+40℃,冷媒R404A,带经济器,比泽尔软件计算的制冷量为86.4KW。压缩机排气口76mm,吸气口DN100。
此参数输入丹佛斯coolcelector2软件,排气截止阀选择DN65时,流速仅仅2.11m/s,这个样子对吗?为什么会这么小?
如若三台此压缩机并联,排气截止阀选择DN65,流速6.63m/s。
这两个速度远小于教材推荐流速10——16m/s。
请问大家是如何选取的排气管径?单台是多少?并联时又是多少?
谢谢!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • ephone
    ephone 沙发
    本帖最后由 ephone 于 2017-6-6 09:53 编辑 ephone 发表于 2017-5-27 10:31 实际是低温工况制冷剂的质量流量很小,排气端的制冷剂定压体积就小了,管路没有变化,流速肯定低了。排气流 …核算一下压缩机标定排量的排气口流速(记得选用你工况的压缩比),总管的流速保持大致一致就差不多了,因为并联机组涉及到部分负荷(开机数量)的问题,排气管气流速度是有变化的。
    2017-06-06 09:48:06

    回复 举报
    赞同0
  • 喜羊羊
    喜羊羊 板凳
    油分离器的简单工作原理:压缩机出来的高压气体(气态工质和润滑油),进入油分离器后,进入油分离器的导向叶,沿导向叶呈螺旋状流动,靠离心力和重力,将润滑油从工质气体中分离出来,沿着筒体的内壁流下。工质气体经多孔挡板由中心的管子引出油分离器。分离出的润滑油,集中于油分离器的下部,可定期排出,或者利用浮球阀,使润滑油自动回到压缩机的曲轴箱中。离心回旋流道内的流速推荐为:氨 10-25m/s,氟里昂 20-20m/s。
    油分
    2017-05-31 14:04:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 833 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

船舶冷藏库地面的承重怎样设计

船舶冷藏库地面的承重怎样设计,希望有图片。地面需要喷涂后再做承重,上面要放置货架。冷藏船的通风形式是怎样的,风管还是其他。

回帖成功

经验值 +10