选室外消火栓用水量易犯的错误

发布于:2017-05-26 10:08:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个多层公共建筑的体量是6000米立方,另一个多层公共建筑的体量是19000米立方,A设计人室外消火栓用水量都选25(L/s),B设计人,将6000米立方的选25.3(L/s),19000米立方的选29.6(L/s) ,哪个正确?
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外消火栓用水量与建筑体量的对应关系讨论

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB500974-2014,3.3.3条建筑物室外消火栓设计流量不应小于表3.3.2的规定。而表中的数据是建筑体积有分档次,不同的档次(有个范围区间,比如5000<20000米立方,20000<50000米立方)对应不同耐火等级、不同建筑物名称及类别,在表中就会给出一个数值,比如单层及多层公共建筑,表中给出的数值对应的是25(l )和30(l )。要讨论的问题是:假如一个多层公共建筑的体量是6000米立方,另一个多层公共建筑的体量是19000米立方,那么室外消火栓用水量都一样选25(L/s)呢,还是要用插值法进行计算来确定?(插值法确定的话,6000米立方对应>25.3(L/s),19000米立方对应29.6(L/s) )