土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷冻机不制冷

冷冻机不制冷

发布于:2017-05-26 08:17:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
右1台冷冻机蒸发器上半部不结霜,下半部结霜严重直到压缩机,用的R22冷煤,高压13公斤,低压2公斤,散热也正常,库温没定_10度但只能达到 3度。求高手指点!关键是蒸发器结霜不均匀。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • iongjiang
    iongjiang 沙发
    没有说清楚情况,环境温度多少?感觉冷媒不够,就会出现这种情况。刚开始运行蒸发压力低,从膨胀阀出口结霜,慢慢往蒸发器延伸,并且变成实冰。
    2017-06-21 14:45:21

    回复 举报
    赞同0
  • hoocah
    hoocah 板凳
    没有平衡管,照样能制冷,以你的描述,分液头问题挺大
    2017-05-27 21:40:27

    回复 举报
    赞同0