土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷冻机不制冷

冷冻机不制冷

发布于:2017-05-26 08:17:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
右1台冷冻机蒸发器上半部不结霜,下半部结霜严重直到压缩机,用的R22冷煤,高压13公斤,低压2公斤,散热也正常,库温没定_10度但只能达到 3度。求高手指点!关键是蒸发器结霜不均匀。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • iongjiang
    iongjiang 沙发
    没有说清楚情况,环境温度多少?感觉冷媒不够,就会出现这种情况。刚开始运行蒸发压力低,从膨胀阀出口结霜,慢慢往蒸发器延伸,并且变成实冰。
    2017-06-21 14:45:21

    回复 举报
    赞同0
  • hoocah
    hoocah 板凳
    没有平衡管,照样能制冷,以你的描述,分液头问题挺大
    2017-05-27 21:40:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

全球制冷剂安全标准更新扫描

随着夏季的悄然来临,市场上的各类制冷设备开始走俏市场,与制冷设备息息相关的制冷剂安全标准也成为关注的对象。 1. 最近,工业界对提高碳氢制冷剂充注量限值的呼声愈显激烈,美国和全球的标准组织已开始考虑提高碳氢制冷剂的充注量限值。其中,包括国际电工委员会(IEC)、美国消防研究基金会和美国环境保护署在内的众多机构已投入到修订更新现行的安全标准工作中,旨在大力提升碳氢制冷剂的安全应用。

回帖成功

经验值 +10