土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 消防电梯设置要求的小口诀

消防电梯设置要求的小口诀

发布于:2017-05-25 23:04:25 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
建规50016-7.3.8 消防电梯应符合下列规定:
1 应能每层停靠;
2 电梯的载重量不应小于800kg;
3 电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s;
4 电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施;
5 在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮;
6 电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料;
7 电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话。
八百公斤层层停
专用按钮六十顶
不然装修全防水
对讲电话厢内铃 希望这个小口诀能帮助大家学习!

本帖为原创,首发于张工论坛,更多资源请关注张工消防培训

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • wltzhch007
    wltzhch007 沙发
    很好记了,谢谢!
    2017-07-07 17:36:07

    回复 举报
    赞同0
  • 玉林安德消防
    记下了,谢谢!
    2017-07-07 15:38:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册消防工程师

返回版块

3.18 万条内容 · 477 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防火间距符合要求折减总结

本帖最后由 bushouguiju 于 2017-5-25 18:59 编辑 防火间距符合相关要求可以折减,在实际的设计工作中经常用到,不同类型的建筑要求也是不同的,规范中有的地方存在重复部分,对于考注册消防工程师的考友来说,有的可能在没准备考注册消防工程师之间都没有接触过这些知识,看起来比较费劲,现在给大家整理一下,有重复要求的给合并到一起,有细微差别的和经常会搞错的给备注出来,以便各位考友复习这部分知识可以高效快捷。下面给大家截取附件中的内容,大家也可以下载附件中的文件,如果发现总结的文件中

回帖成功

经验值 +10