土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 求助 三跨等高度连续结构箱梁 PSC抗剪设计 抗力突变

求助 三跨等高度连续结构箱梁 PSC抗剪设计 抗力突变

发布于:2017-05-25 15:59:25 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
本帖最后由 莫过莫过 于 2017-5-25 15:52 编辑


如题,三跨等高度部分预应力A类连续箱梁,20+28+20m,单箱单室,单梁模型。在该模型中,[31]节点在30号单元J端,31号单元I端。30号单元为跨中截面,31号单元为过渡段变截面。[31]节点抗剪设计抗力值有一个突变,在30号单元J端为2403KN,在31号单元I端突变到了3323KN。求解?附模型为MIDAS2015版本。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 莫过莫过
    莫过莫过 沙发
    图中黑色线填充的为剪力抗力值,实体填充的为剪力设计值。
    2017-05-25 16:06:25

    回复 举报
    赞同0