土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 接触氧化池一直未能挂膜怎么办?

接触氧化池一直未能挂膜怎么办?

发布于:2017-05-25 09:57:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
现在调试一工业园区的污水处理工程,生化段采用的是水解+接触;无奈原水波动较大(COD在500~1200 mg/L,氯离子1000~5000 mg/L),调节池相对较小,接触氧化池一直未能挂膜。想问是否我们当前重要的是保持进水水质的稳定?另外已多次询问过氯离子的影响,不知是否其为影响调试成败的关键因素。近期计划给系统投加营养剂,在水解酸化池布水器投加玉米粉。请问大神,有什么建议?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • suixin96
    suixin96 沙发
    挂膜难有可能因为COD高,而BOD较低;再者水质波动那么大,生物菌难以适应;还有就是高盐废水本身就不好处理,他对生物生长有抑制作用,建议稀释进水,投加营养物质,均衡营养物质试试看。
    2017-09-23 09:22:23

    回复 举报
    赞同0
  • 奔波爸
    奔波爸 板凳
    我的建议,一定要确保进水的稳定,不论是COD还是氯离子,不然调试生化系统就是个笑话,氯离子含量高培养起来的生化系统本来就不容易,而且脆弱;进水水质的大幅度变化会严重影响生化系统;我的建议:在有可能的情况下严格控制进水水质的波动,比如与业主沟通排水规律、增大调节容积,你要检测的是调节池水样。
    2017-09-22 10:04:22