阅读下一篇
消防泵起动失败导致变电所内环网柜跳闸,求解本帖最后由 ytkof2005 于 2017-5-26 19:31 编辑 背景:电动喷淋泵(星三角起动)进行点动运行,运行10S后喷淋泵控制柜发生事故响声(声音不大),水泵停止运转。启动柜内断路器500A未动作。 变电所环网柜跳闸,查看发现环网柜速断保护动作跳闸,停止了对变压器的供电,故该变压器低压侧出线电源失电。变电所内消防泵低压供电回路塑壳断路器500A未有短路保护动作,该断路器进线端、出线端及断路器壳体内有大电流灼烧发黑痕迹。低压进线总开关因环网柜跳闸,进行了欠压脱扣保护动作。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
1个回答 - 提问时间: 2014年12月09日
最佳答案: RAP Retained Accessory Power 维持辅助设备供电
回复 举报