土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教低压熔断器额定电流的计算

请教低压熔断器额定电流的计算

发布于:2017-05-24 17:07:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教下面图片中标注为红色的部分为什么没有乘以电动机的启动电流倍数?提前谢谢您的回复。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • smartspring
    smartspring 沙发
    老灰兔子 发表于 2017-5-25 22:14 因为熔断器与断路器等器件一样,额定值不等于动作值。动作值一般为额定值的1.5~10倍。自己看下面的资 … 真心谢谢您的详细回复。在下原来记得此处应有一个启动电流倍数的系数。在下应该是记错了。您作为这方面的专家,麻烦您有时间看看在下的其他帖子。在下有好多问题没有弄懂。期待您的再次回复。
    2017-05-26 08:59:26

    回复 举报
    赞同0
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    smartspring 发表于 2017-5-25 08:44 谢谢您的回复。在下理解您提到的那个系数为可靠系数,而乘以启动电流倍数为躲过冲击电流,不知道在下哪 …因为熔断器与断路器等器件一样,额定值不等于动作值。动作值一般为额定值的1.5~10倍。自己看下面的资料。5791799
    2017-05-25 22:14:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

DLT 596-2005 电力设备预防性试验规程

不知道怎么上传啊。求指导

回帖成功

经验值 +10