一二层商业+3-11层为住宅楼,室内外消防水量怎么取

发布于:2017-05-24 13:24:24 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
本帖最后由 dai_602 于 2017-5-24 13:25 编辑

一二商业+3-11为住宅楼,室内外消防水量怎么取
  • hanyun917
    hanyun917 沙发
    看一二层是什么性质 是商业服务网点 还是营业厅商场性质
    商业服务网点的话 那整栋楼按住宅考虑
    营业厅商场性质 那分开考虑 取大值
    2017-06-03 23:12:03