土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 一二层商业+3-11层为住宅楼,室内外消防水量怎么取

一二层商业+3-11层为住宅楼,室内外消防水量怎么取

发布于:2017-05-24 13:24:24 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
本帖最后由 dai_602 于 2017-5-24 13:25 编辑

一二商业+3-11为住宅楼,室内外消防水量怎么取
  • hanyun917
    hanyun917 沙发
    看一二层是什么性质 是商业服务网点 还是营业厅商场性质
    商业服务网点的话 那整栋楼按住宅考虑
    营业厅商场性质 那分开考虑 取大值
    2017-06-03 23:12:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

天正给排水

返回版块

6.47 万条内容 · 353 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

跪求天正给排水2013(64位)的过期补丁啊?

跪求天正给排水2013(64位)的过期补丁啊?我自己改了一个,但好些功能用不了,比如图形导出,逐点标注等等。2014的管线标高联动实在是画蛇添足的功能,T20又用不惯。哪位大神分享一下啊!

回帖成功

经验值 +10