土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 为什么室外消火栓设在生活用水管上
请教大神,为什么小区室外消火栓设在生活用水管上而不设在消防管道上

全部回答(8 )

  • 拎水小工
    这是常用做法,《消水规》对第8.2.2款的条文解释中提到“一般是生产、生活和消防合用给水系统”。
    而对于室外消防给水和生活给水管道合用的条件(无非就是流量和压力),规范并没有明确说明,但可以找到几点佐证:
    对于流量方面的要求:
    1、第3.1.2条第三款:当消防给水与生活、生产给水合用时,合用系统的给水设计流量应为消防给水设计流量与生活、生产用水最大小时流量之和。
    2、第8.1.5条第二款也给出了一点含糊的说明:当由室外生产生活消防合用系统直接供水时,合用系统除应满足室外消防给水设计流量以及生产和生活最大小时设计流量的要求外还应满足室内消防给水系统的设计流量和压力。
    以上两点勉强能说明流量要求是在满足生产和生活用水最大设计流量的前提下,还需满足室外消防用水量。
    对于压力方面的要求:
    可以在第7章中找到,第7.3.10 :室外消防给水引入管当设有倒流防止器,且火灾时引起水头损失导致室外消火栓不能满足本规范地7.2.8条的要求时,应在该倒流防止器前设置一个室外消火栓。转过来看7.2.8条:当市政给水管网设有消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/S,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。其7.3.1为强制性条文,其条文解释中指出:设置减压型倒流防止器的水头损失在为4-10m。
    为了保证火灾时10M的水头,所以给水管网的压力在0.2MPa以上,就无需担心压力的要求。
    综上所诉:室外消防给水和生活给水的合用条件:流量满足生活生产用水,在满足室外给水;压力0.2M以上就满足要求。
    2017-06-16 11:36:16 来自 PC 评论 举报
  • pspzl
    可以合用时就合用,规范允许啊,谁说一定要分开的
    2017-06-16 15:22:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10