土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 安装在泵出口的压力表 , 为啥要弯一个圈?

安装在泵出口的压力表 , 为啥要弯一个圈?

发布于:2017-05-23 16:57:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
今天和大家聊一个常见, 但经常忽略的事情!


不知道大家有没有注意到 : 压力表连在管道上时,压力表与与管道连接之间要加一个弯。这是什么原因呢?
640.webp.jpg


其实这个连接压力表和管道的东西就是 压力表弯(也可简称 表弯),正式名字就叫 缓冲管。压力表弯的形式有两种:一种是环形弯,另一种是U形弯。


640.webp (1).jpg
加压力表弯的目的是: 保护表内部传动机构免受介质温度、介质腐蚀性的损害。通常如果介质有一定的腐蚀性必须加设压力表弯,介质的温度大于60℃时,必须加设压力表弯。如压力表安装在洁净的生活饮用水系统上,就无须加设。

另外还有降低震动及冲击的作用,对温度较高介质也起到一定散热作用,以保护压力表及降低压力表温度影响误差。而部分压力表接头孔口处的阻尼螺钉,是通过减小流通面积的方式起到节流缓冲效果的 , 主要是对介质压力脉冲有用。



640.webp (1).jpg


640.webp.jpg

全部回复(51 )

只看楼主 我来说两句
  • 吃恩陈
    吃恩陈 沙发
    谢谢楼主分享,,,,,
    2017-10-21 14:57:21

    回复 举报
    赞同0
  • lzc110102
    lzc110102 板凳
    楼主在给排水工程上的造诣很深,而且很乐于跟别人分享经验,作为同行我为你点赞,我已经加你关注了!:handshake
    2017-10-20 16:16:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

覆土太浅,导致管道无法敷设。雨水管和暗渠如何衔接

本人做小区室外雨污水,其中中段大概有40米管道,因覆土太浅,我想暗渠将前后雨水管道衔接一下。不知可行否?雨水管径在300.

回帖成功

经验值 +10