如题,多层丙类厂房,跨度小于30米,满足自然排烟条件,排烟窗高度要严格满足1/2以上不小于2%么

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • vk3001h
    vk3001h 沙发
    wendy1089 发表于 2017-5-23 15:58 在线等,目前考虑1/2以上固定窗部分做防雨百叶,但有效面积不满足要求,请问下面的推拉窗的面积能算进去么固定窗开百叶面积不够就在墙上再开一些防雨百叶嘛,何必非要跟窗户过不去?1/2以下的推拉窗不算自然排烟面积。