土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 多层丙类厂房自然排烟问题

多层丙类厂房自然排烟问题

发布于:2017-05-23 15:57:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如题,多层丙类厂房,跨度小于30米,满足自然排烟条件,排烟窗高度要严格满足1/2以上不小于2%么

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • vk3001h
    vk3001h 沙发
    wendy1089 发表于 2017-5-23 15:58 在线等,目前考虑1/2以上固定窗部分做防雨百叶,但有效面积不满足要求,请问下面的推拉窗的面积能算进去么固定窗开百叶面积不够就在墙上再开一些防雨百叶嘛,何必非要跟窗户过不去?1/2以下的推拉窗不算自然排烟面积。
    2017-05-24 09:35:24

    回复 举报
    赞同0
  • 杨柳岸小风残月
    等待高手解答
    2017-05-24 09:33:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

几种新风系统详解

1、单向流新风系统   新风单向流系统是基于机械式新风系统三大原则的中央机械式排风与自然进风结合而形成的多元化通风系统,由风机、进风口、排风口及各种管道和接头组成的。新风换气机安装在吊顶内通过管道与一系列的排风口相连,新风换气机启动,室内混浊的空气经安装在室内的吸风口通过风机排出室外,在室内形成几个有效的负压区,室内空气持续不断的向负压区流动并排出室外,室外新鲜空气由安装在窗框上方(窗框与墙体之间)的进风口不断的向室内补充,从而使您一直呼吸到高品质的新鲜空气。新风系统的送风系统,无须送风管道的连接,而排风管道一般安装于过道、卫生间等通常有吊顶的地方,基本上不额外占用空间。

回帖成功

经验值 +10