土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟分区面积确认

排烟分区面积确认

发布于:2017-05-23 09:39:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
风机风量66000CMH, 筑为超高层,风机跨越多个防烟分区,按照高层规范 8.4.2.2 担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算.再加上漏风系数1.2
那最大的防烟分区:66000÷120÷1.2=458㎡
这样理解是否正确

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 杨柳岸小风残月
    等待高手解答
    2017-05-24 09:37:24

    回复 举报
    赞同0
  • vk3001h
    vk3001h 板凳
    理解正确,紫薯布丁
    2017-05-23 11:01:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

通风空调工程安装的3个要点及5条经验

在现代大型公共建筑中,通风空调系统多采用水冷/风冷式冷水系统加新风系统的布置方式,室内末端装置为风机盘管。针对此类工程,须制定完善合理的施工计划,避免施工过程中重复拆改、达到系统良好循环运行的目的,实现高效节能的目标。一、施工前期准备1、取得施工图纸后,首先要对其进行认真审查,结合以往施工经验与现场实际情况提出优化调整方案,并且召开图纸会审会议,与设计单位进行方案沟通交底。在对设计方案充分熟悉掌握后,及时开展单项施工方案的制定工作,如:大型设备运输就位方案、通风管道加工制作方案、管道制备安装方案、风管严密性检测方案、系统调试试运行方案等,在方案实施过程中,还应随时依据工程进展情况及设备到场情况进行调整。