一个防烟分区的排烟口个数有什么要求没?是不是到这远点只要不大于30米,设一个也可以?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wu.ye
    wu.ye 沙发
    楼上的回复非常专业,让我无法加分了。一定要加上这两分。呵呵!!
    2007-11-26 10:25:26

    回复 举报
    赞同0
  • blackeye
    blackeye 板凳
    数量没有要求,满足30米要求即可。

    把防烟分区画小一些是一种设计策略(因为规范没有限制最小面积),但是要讲究一个“度”,不能小得离谱。对于做设计的新手,最好不要经常这样做,尽量还是接近500平米的好。我一向都是遇上万不得已的情况时才故意画小。