土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 一个防烟分区的排烟口个数有什么要求没?

一个防烟分区的排烟口个数有什么要求没?

发布于:2007-11-24 19:56:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个防烟分区的排烟口个数有什么要求没?是不是到这远点只要不大于30米,设一个也可以?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wu.ye
    wu.ye 沙发
    楼上的回复非常专业,让我无法加分了。一定要加上这两分。呵呵!!
    2007-11-26 10:25:26

    回复 举报
    赞同0
  • blackeye
    blackeye 板凳
    数量没有要求,满足30米要求即可。

    把防烟分区画小一些是一种设计策略(因为规范没有限制最小面积),但是要讲究一个“度”,不能小得离谱。对于做设计的新手,最好不要经常这样做,尽量还是接近500平米的好。我一向都是遇上万不得已的情况时才故意画小。
    2007-11-25 11:23:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教剪刀楼梯间的正压送风问题

请教大家我遇到一个设计上面的问题: 关于剪刀楼梯间正压送风的情况 根据高规 可以合用一个土建风道 风量按两个楼梯间计算 送风口应分别设置 对楼梯间可2-3层设置一个送风口 我在每层的同一位置设一送风口 比如1,3,5,7,9,11,13,15,17 送一个楼梯 2,4,6,8,10,12,14,16,18 送另一楼梯 不知道这样合适不?刚学做设计 遇到很多的问题 也能想到一些解决办法 就是不知道可不可以 合不合理!

回帖成功

经验值 +10