请教大家我遇到一个设计上面的问题: 关于剪刀楼梯间正压送风的情况 根据高规 可以合用一个土建风道 风量按两个楼梯间计算 送风口应分别设置 对楼梯间可2-3层设置一个送风口 我在每层的同一位置设一送风口 比如1,3,5,7,9,11,13,15,17 送一个楼梯 2,4,6,8,10,12,14,16,18 送另一楼梯 不知道这样合适不?刚学做设计 遇到很多的问题 也能想到一些解决办法 就是不知道可不可以 合不合理!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
把防烟分区画小一些是一种设计策略(因为规范没有限制最小面积),但是要讲究一个“度”,不能小得离谱。对于做设计的新手,最好不要经常这样做,尽量还是接近500平米的好。我一向都是遇上万不得已的情况时才故意画小。