土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压开关柜跳闸原因

低压开关柜跳闸原因

发布于:2017-05-21 21:04:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
厂里面新建的配电房,配电房侧开关800A的框架断路器,配电到车间,车间动力柜总开关也是800A的开关,送电使用时老是配电房侧的开关跳闸,一直找不到原因。

找到设计院设计的图纸看了下,图纸设计安装容量480kW,用的3根4芯185铝合金电缆,TN-C-S接地系统。请大家帮忙分析下原因。

1.jpg


2.jpg

1.jpg


2.jpg

全部回复(48 )

只看楼主 我来说两句
  • 浪尽天涯
    浪尽天涯 沙发
    你把各出线回路拆了,看看是否还跳闸
    2017-06-13 08:17:13

    回复 举报
    赞同0
  • subaiyu
    subaiyu 板凳
    应该先听楼主讲讲他是怎么查找原因的。他啥都没讲呢,一棒子人在这里瞎分析。就像一个人在沙漠里几天没吃饭也没喝水了,倒下就死了,你给我分析分析他是渴死的还是饿死的?
    2017-06-12 15:45:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2063 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问燃气发电机组+余热锅炉得CHP系统是能同时产热和产电,还是只产生电能

各位大神们,你们好。我是一名大学生,现在正在做分布式能源的相关课题,但是我一直搞不明白CHP系统(含1台燃气发电机组和1台余热锅炉),这样一个系统,它的最终目标是利用余热锅炉发电还是余热锅炉产热么?还请大哥们指点

回帖成功

经验值 +10