土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 我做的一个70万平米的厂区!!!

我做的一个70万平米的厂区!!!

发布于:2007-11-24 18:46:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

我做的一个70万平米的厂区,室内消火栓采用临高压消防系统,即整个厂区合用一个加压水泵房(泵房内设置室内消火栓给水泵和室内消火栓的消防水池),且设置高位消防水箱,而室外消火栓用市政管网压力,由市政两路供水,但是这时由消防水泵房出来的室内消火栓增压管道能不能和室外消火栓的给水管网合用管道啊???
那位可以解答一下!谢谢!十万火急!!!

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • apple-1983
    apple-1983 沙发
    均为低压状态可以合用 室内临时高压的状态是不是最好不哟合用?
    2008-09-12 01:33:12

    回复 举报
    赞同0
  • apple-1983
    apple-1983 板凳
    若室内消防需要扬程50米 而室外才10米 两者也要合用吗
    2008-09-12 01:32:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教,求助...

请问,我现在有一个钢厂变电站要电缆隧道和电缆夹层要做细水喷雾设计,但以前没有做过,哪位高手有这方面的资料和经验,请赐教,谢谢了,谢谢啦..

回帖成功