距离会员到期还有30

求助大神 讲解一下这张消防系统原理图 让我们这些外行人简单了解一下

提问 发帖 回复

路过的大神讲解一下这张图中 从泵出来一根65和100的管 然后100的管接给地上消火栓供水的150的管 ,问题是为什么主管用100的 而且比150还小啊

路过的大神讲解一下这张图中 从泵出来一根65和100的管 然后100的管接给地上消火栓供水的150的管 ,问题是为什么主管用100的 而且比150还小啊

1.png

  • 收藏0

  • 打赏0

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • fetal_love
    fetal_love 2017年05月22日 11:48:29 2楼
    这里有好几个要点的 1,吸水主管的流速 2,消防主泵的测试设置 3,一次消防用水的流量 4,消防系统流速
    回复 举报 点赞
  • 阿宁v
    阿宁v 2017年05月22日 12:13:40 3楼
    主要体现消火栓泵的接管原理而已:)
    回复 举报 点赞
  • 圣火2016
    圣火2016 2017年05月23日 08:51:05 4楼
    楼上说的对,管径应以泵房大样图为准
    回复 举报 点赞
  • lvzhx
    lvzhx 2018年12月27日 10:06:36 5楼
    1、泵主管分出65的管是平时测试水泵性能的测试管,上面装有流量计和压力表;2、因为多台水泵出口管道汇总到干管上,说以每个水泵的出口管小于干管!
    回复 举报 点赞
相关推荐
上传
上传

回帖成功

经验值 +10

请选择删除原因