土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 热水减压和非减压楼层热水循环如何保障

热水减压和非减压楼层热水循环如何保障

发布于:2017-05-19 14:29:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如题,现在做公建都要求节水,按《节水规》4.1.3:低层部分应设减压设施保证各用水点处供水压力不大于0.2MPa。
一种做法是支管设减压阀,这样满足压力,相应就会出现热水循环的问题;热水减压和非减压楼层热水循环如何保障?
另一种做法是带减压功能水龙头,这样是不是所有水龙头均采用带减压功能,要不不可能每个用水点都算下压力,超过0.2的设这种水龙头吧?
有大神这种做过的吗,请指教!!有相应的厂家吗?急求!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wuyueaizhouhan
    热水循环就做高位水箱呀,由上而下,压力超过了设置减压阀门,干管上设置循环泵就行了呀
    2017-07-28 09:40:28

    回复 举报
    赞同0
  • 梁银虎
    梁银虎 板凳

    干管循环,支管减压。
    2017-07-28 09:30:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小区室外给水管道管径需要平差计算吗

请教大神,消防和生活给水分社的小区室外给水管道管径确定的时候需要平差计算吗

回帖成功