土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 原设计2层加建到4层,做还是不做?

原设计2层加建到4层,做还是不做?

发布于:2017-05-18 20:12:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
03.jpg

一个乡镇的派出所办公楼,02年建的2层框架结构。现在想要改造加建2层,就是4层框架了。局部出屋面半层要做转换。
原设计图也是2层,混凝土为C20,中柱400X400,边柱、角柱300X400。鉴定公司用钻芯回弹法检测混凝土强度,结果显示大部分柱的强度均达不到C20,个别几根柱甚至刚刚达到C15。试 算一下轴压比都超出限值的2倍了。 领导的意思就是给他打白图不签名,银票先赚起来,可我还是觉得不敢做,这会有什么后果。

03.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 洋儿
    洋儿 沙发
    不错不错的资料,学习中
    2017-05-21 15:53:21

    回复 举报
    赞同0
  • 夜幕将离
    夜幕将离 板凳
    ruguoni 发表于 2017-5-19 11:39 领导,是建筑专业还是结构专业出身?出白图也逃不了责任,公司盖章出图是公司的责任,出白图是个人的责任。 …嗯,拒绝掉了,被嘲笑胆子小没水平。现在说是换别人做,只能感叹艺高人胆大,无知者无畏。:lol
    2017-05-19 12:13:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【结构新手总结】结构设计的本质原来如此...

1 剪力墙是一切复杂的根源 目前的结构分析软件情况下,对于空间杆元结构的分析,得出的结论基本上一致。 但是对于剪力墙采用计算模型的不同,产生的差异较大,有墙元模型、壳元模型及膜元模型。

回帖成功

经验值 +10