土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 24米跨厂房,柱距6米,钢梁用什么合适?

24米跨厂房,柱距6米,钢梁用什么合适?

发布于:2017-05-18 10:44:18 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请问下24米跨厂房,柱距6米,柱子是混凝土柱,钢梁用实腹H型钢,还是用桁架比较合理?
屋面恒/活载为0.3/0.5,钢架用变截面H型钢梁,由于是混凝土柱,梁柱节点处只能点铰接,强度可以算过,但是挠度很难算过,而且截面要很大;是否采用06SG515-2中的梯形屋架更合理?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wodiyuwenlin3
    wodiyuwenlin3 沙发
    whcaop7 发表于 2017-5-22 12:06 一端固定铰支座 一端滑动支座 采用H型钢梁应该没问题滑动支座没接触过,有图集可参考吗?
    2017-05-23 16:40:23

    回复 举报
    赞同0
  • whcaop7
    whcaop7 板凳
    一端固定铰支座 一端滑动支座 采用H型钢梁应该没问题
    2017-05-22 12:06:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1064 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

本人想设计钢构房,谁能帮帮忙?

本人想做一间20米长,跨度6米,高7米的双层钢构房,谁能帮我设计一下。

回帖成功

经验值 +10