只有高位水池作为水源的厂区,引入管怎么满足规范

发布于:2017-05-18 08:53:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在偏僻地方的一个厂区,只有高位水池作为水源,生活消防合用,压力水量都满足,就是现在只有一根100的管道从高位水池接到厂区附近,这种情况下应该怎么处理比较好

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 浪尽天涯
    浪尽天涯 沙发
    水量够了,看看流量够不够(管径)。两条进水管进环网
    2017-05-20 20:18:20

    回复 举报
    赞同0
  • liugps
    liugps 板凳
    秋若水 发表于 2017-5-18 09:54 还有个问题,我看规范上写的必须要两根引入管,这种工业厂区可以一根引入管吗没有说一定要两根吧?8.1.3 向室外、室内环状消防给水管网供水的输水干管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的输水干管应仍能满足消防给水设计流量。这个是指室内外管网为环状管时,不能少于两条,当为枝状时是可以一条引入管的,再说枝状管如果在同一端接2个引入管的话还是枝状,没啥意义。如果在两个端头各引一根的话就是成了环状。6.1.3 建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定: 1 应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水;8.1.5 室内消防给水管网应符合下列规定: 1 室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,除本规范第8.1.2条外,可布置成枝状 ;所以先叫你确定厂区的消防情况,可以做成枝状还是必须做成环状,因而决定采用几根引入管。当然最保险省事的的就是引两根,如果要考虑细一点就按上面的去一步步确认。
    2017-05-19 19:09:19