土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于低压进线柜的配置

关于低压进线柜的配置

发布于:2017-05-17 19:31:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请大家看看甲级设计院的图存在哪些问题



全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tzl1tzl
    tzl1tzl 沙发
    海法马卡比 发表于 2017-11-10 18:41 不敢苟同浪涌保护器和保护开关,选型有问题。没有干变风扇电源。无功补偿电流互感器一般只取A相吧。无功补偿电流互感器取A、B、C是分相补偿用
    2017-11-15 16:22:15

    回复 举报
    赞同0
  • 海法马卡比
    不敢苟同浪涌保护器和保护开关,选型有问题。
    没有干变风扇电源。
    无功补偿电流互感器一般只取A相吧。
    2017-11-10 18:41:10

    回复 举报
    赞同0