各位老师,
最近考虑冷水机组冷却水泵的节能运行方案,
1、是否可以采用变频的模式运行?
2、是否可以考虑做成一次二次的复式泵运行方案(和冰水泵一样)
3、由于工业用冷水机组全年运行的特性,在冬季和过渡季节可以少开冷却塔的风机,和冷却水泵的台数来运行?
4、由于冬季需要关小机组冷却水量来抬高必须的冷凝压力,这样可以采用冷却水泵变频来减少流量。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 荔枝兔
    荔枝兔 沙发

    一不小心又落入:“关小冷却水阀门,逼高冷凝压力”的论题,有兴趣来http://co.163.com/forum/content/1834_950373_1.htm坐坐。
    “关小冷却水阀门,逼高冷凝压力”的做法是一种危险性很大的方案,功力不足千万不要模仿!
    2007-12-02 17:29:02

    回复 举报
    赞同0
  • 荔枝兔
    荔枝兔 板凳

    1。冷凝器的水量是否可以变化呢?回答是:可以!
    2。手工调节的软件是操作者的经验和责任心,硬件就是执行器,说其危险是因为软硬件都没有最低安全流量限制,极其容易发生超调导致系统崩溃。不要忘记系统冷负荷是在不断变化的!
    3。相比水量控制而言水温控制则安全的多了!
    2007-12-01 12:05:01

    回复 举报
    赞同0