土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 暖通工程师必须掌握的127条军规!(三)

暖通工程师必须掌握的127条军规!(三)

发布于:2017-05-17 10:00:17 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
▌七、各机电专业的消防设计
  54 、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处可不设防火阀。
  55 、火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于 20min
  56 、火灾照明应在下列设置封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室。
  57 、按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道 ;
  58 、疏散用的事故照明,其最低照度不应低于 0.5lx 。消防控制室,消防水泵房,自备发电机房的照明支线,应接在消防配电线路上。
  59 、散指示标志宜放在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面高度 1m 以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于 20m
  ▌八、火灾自动报警及消控室
  60 、报警区域按防火区域划分,一个报警区域可以有几个防火分区组成。
  61 、火灾自动报警系统的形式有:集中报警系统:区域报警系统 ; 控制报警系统 ( 消控中心 ) ,一个区域报警控制器可警戒多个楼层 ( 看产品的功能 ) 安装位置距地面 1.3-1.5 米,报警电话安装位置 1.3-1.5 米。
  62 、建筑面积大于 500m2 的地下商店应设火灾自动报警装置。
  63 、独立设置的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。采用耐火极限分别不低于 3h 的隔墙和 2h 的楼板,并与其他部位隔开和设置直通室外的安全出口。
  64 、消控室应设置下列功能:接受火灾报警,发出火灾的声、光信号,事故广播和安全疏散指令等:控制消防水泵,固定灭火装置,通风空调系统,电动的防火门、阀门、防火卷帘、防烟排烟设施。显示电源、消防电梯运行情况等。
  65 、火灾报警按钮安装在距地面 1.5 米。
  66 、报警线预留 100-200 毫米长度,绑扎成束、 + 红—兰线。
  67 、报警线敷设不应有接头、纽结,导线接头应在接线盒内用接线端子或焊接连接 ( 每个接线端子接线不超过 2 ) ,盒内外加螺母。不同电压、电流、不同回路、不同系统、不同类别的线不能放在同一线槽内。
  68 、线槽每隔 1 5 米设吊架及支架,吊拉杆不小于 6MM
  69 、消防电源应为专用电源,不允许插接接头。
  70 、消控室门向疏散方向开门,允许有送回风管但应加防火阀。严禁无关电气线路穿越,控制台周围留 1 米通道和检修通道。
  71 、消防控制的功能:控制消防设备的开启、关闭 ; 消防水泵、防烟、排烟风机的开关 ; 关闭防火阀,停止空调送风机 ; 显示火灾、故障报警的位置 ; 疏散通道、出口等 ; 显示保护地图 ( 模拟图、平面图 ); 显示消防电源的状态 ; 配备火灾报警应急广播控制装置。
  72 、消防控制状态的过程:当火灾报警时 ; 火灾报警系统报警 ; 自动灭火系统启动 ; 室内消防栓系统启动 ( 消防水泵启动 ); 电源进行切换 ( 非消防电源停电,应急消防电源启动 ) ,并接通报警装置和应急照明装置和疏散指示照明。电梯迫降在首层 ; 加压送风机启动 ( 风口开启 ) ,隔离系统启动 ( 防火卷帘下降 ); 防火门关闭。
  73 、每隔防火分区至少设置一个手动火灾报警装置,两个手动火灾报警装置的距离不超过 30 米,安装位置 1.3-1.5 米。
 

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 大虾大虾
    大虾大虾 沙发
    谢谢分享!
    2017-10-10 12:17:10

    回复 举报
    赞同0
  • 猪头阿三
    猪头阿三 板凳

    好资料,谢谢楼主的分享
    2017-10-09 17:54:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 283 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通工程师必须掌握的127条军规!(二)

  ▌四、室内消防栓系统   36 、民用建筑用水量室内消火栓一般 20L/S ,布置不小于 4 个。室内消防栓用水量:建筑高度大于 50 米 10L/S 超高层建筑 30L/S 。   37 、室内消火栓超过 10 个且室内消防用水量大于 15L/s 时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。

回帖成功

经验值 +10