土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于双偏计算的结果分析

关于双偏计算的结果分析

发布于:2007-11-24 15:13:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我设计的是八度地震,二级框架
按照单偏计算其中一个柱子配筋是11,24
按照双偏计算结果是11,11.这个结果是不是不符合常规,按照道理应该是双偏的结果大啊.
为什么会出现这种情况,分析下
下面是模型

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • yyj810611
    yyj810611 沙发
    钢筋放到多少与抗震等级有关,另外还与角中柱有关.
    在计算是计算原则采用双偏压计算是不是结构容易失实,
    2007-12-04 12:10:04

    回复 举报
    赞同0
  • wwzzgg1973
    wwzzgg1973 板凳
    赞同六楼的说法,一般柱子钢筋都要放大1.1倍,视具体工程而定,有的甚至更大些。
    2007-12-04 12:03:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2107 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于支架风荷载体形系数的输入

我想问一下支架体型系数怎么输入,按照1.3计算出来的结构明显增大,因为支架四周没有封闭,按照1.3输入是不是有问题,应该怎么调整啊谢谢