土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于《喷规》8.0.5中0.40MPa压力的求解

关于《喷规》8.0.5中0.40MPa压力的求解

发布于:2017-05-16 15:15:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
8. 0. 5 管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。

这里的配水管入口压力不宜大于0.4MPa是不是指每层水流指示器之后的压力要控制在0.4MPa。那样平面比较大的建筑,管径就要做大了才能满足这一要求。
另外喷规的术语
2.1.13 配水干管 feed mains
报警阀后向配水管供水的管道。

2.1.14 配水管 cross mains
向配水支管供水的管道。

2.1.15 配水支管 branch lines
直接或通过短立管向喷头供水的管道。
是不是可以理解不是向支管供水的管道就是干管?
求教各位

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • 老徐式思维
    每次我都放大管径了,经过水水力计算后放大管径,保证入口压力不超过 0.4
    2017-06-07 22:42:07

    回复 举报
    赞同0
  • 小鸠
    小鸠 板凳
    轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。 其他的呢 不易大于多少?
    2017-05-23 19:44:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《喷规》边墙型喷头设计规范

本帖最后由 robbietian 于 2017-5-16 11:54 编辑 如图,建筑高度23.8米,属于轻危险级,边墙型喷头型号为K115直径20mm;按《喷规》7.1.12条保护距离和半径为3.6米,设计图上的房间开间如图为4米*3.7米(除飘窗),按规范是不合格的;但整体的验收过了的,很纠结怎么过的验收呢?

回帖成功

经验值 +10