冷却水塔在满足客户端使用的情况下如何能够更加节能

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • del4410
    del4410 沙发
    与冷水机组配套使用的冷却塔,可以采用变频驱动风机,根据冷却水温度反馈控制频率,温度设定为大气湿球温度+3度,以降低冷却塔和制冷机组的综合能耗。
    2017-05-18 14:50:18

    回复 举报
    赞同0
  • ephone
    ephone 板凳
    相对水塔,泵的节能更值得考虑吧?
    2017-05-17 12:44:17

    回复 举报
    赞同0