土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 设计是钢筋混凝土井,施工的是砖砌井,求合适依据或理由。

设计是钢筋混凝土井,施工的是砖砌井,求合适依据或理由。

发布于:2017-05-15 22:26:15 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
(广东)新建一段雨水管,施工的时候业主催工期就没有按设计的用钢筋混凝土检查井,用的砖砌的检查井,业主跟监理也知道,但没有通知设计,现在要验收了,需要设计出变更或联系单,设计说要有合适的依据或理由。求大神指点可以从哪几个方面来解决这个事情。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lihongyu1208
    lihongyu1208 沙发
    让施工单位补充个洽商单,注明原因(施工工期影响制约),然后参建四方签名确认就是了~~~~以此作为设计出变
    2017-05-17 09:50:17

    回复 举报
    赞同0
  • tianwei00
    tianwei00 板凳
    超霸气哥哥 发表于 2017-5-16 15:24 让施工单位补充个洽商单,注明原因(施工工期影响制约),然后参建四方签名确认就是了~~~~以此作为设计出变 …顶 。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2017-05-17 09:43:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 829 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

综合生活污水量计算的问题向大家请教

已知人口,通过综合用水定额(最高日)、工业、绿化道路浇洒及漏损未预见等可算出设计供水量,综合生活污水量计算可按照综合给水定额80%~90%,是说要取给水平均日定额计算综合用水定额(平均日)后乘80%~90%,然后查污水规范P20页表3.1.3,内插出总变化系数再和前值相乘得污水设计流量,这样对吗?因为设计供水量是最高日流量,如果用此值乘以80%~90%,得出的值是最高日污水量,但是污水日变化系数和时变化系数规范上没给范围,不太好取值,这个点有些迷惑,望大家赐教!