《设计之声》专栏本期推荐原创作品
◆
◆
◆
作者 | 吕和
自媒体人,深圳结构设计咨询从业者
高级工程师,国家一级注册结构师
本文来源于其微信公众号“吕和说设计”
◆
◆
◆
华侨城大厦,美国KPF公司的方案,从一开始就受到华侨城集团高层重视,这个开发了众多豪宅的公司,当年大手一挥就准备造这么一栋超高层写字楼。
总建筑面积约202983m2,地上59层,塔楼屋顶高度277.4 米。地下五层,地下深度21.15 米。3 层商业裙房。塔楼地面以上建筑功能主要为办公,部分商业,地下室主要功能为停车库。
从空中鸟瞰,分明就是一颗熠熠生辉的钻石。
塔楼的抗侧力体系主要由型钢混凝土核心筒+型钢混凝土巨柱+斜撑+腰桁架组成,斜撑和三道腰桁架构成斜撑巨柱框架。
重力体系主要由外框梁、楼面梁、楼板承担本层竖向荷载,将竖向荷载传递至周边柱、斜撑、巨柱和核心筒。核心筒内为钢筋混凝土梁板楼盖,核心筒外为钢梁+钢筋桁架楼板形成的组合楼盖。
公司高层重视的华侨城大厦的设计在落地执行上十分用心,除方案KPF、结构初设力鹏、施工图悉地国际外,另有十几家顾问团队保驾护航。这些顾问涵盖交通、机电、绿建、结构、幕墙、景观、声学、照明、商业、物业、咨询等。
作为顾问团队中的一员,我有幸得以了解它在前期结构设计上的每一次重要事件。
2014年8月16日讨论结构方案,2014年10月16日专门进行了该项目的超限高层抗震设防超限审查预审,11月中旬正式对初设文件进行咨询,2015年1月6日下午正式上会进行超限审查论证会,七位超限专家与力鹏两位结构设计主创互相交流意见,会议的学术气氛还是很热烈的,项目的超限审查顺利通过。
每一个重大项目背后其实是凝聚了很多人的心血和思考,最终施工图呈现的也是集合了众多人的意见的成果,华侨城大厦的设计也不例外。
结构初步设计咨询时20条意见,其中6条施工图后期建议意见。设计采纳16条,每一次的修改都是一次精益求精的过程,尤其对于该项目的基础选型而言。
初步设计时的局部基础图:
初设采用天然筏板基础+钻(冲或挖)孔灌注桩,以微风化粗粒花岗岩作为桩端和天然筏板的持力层,A1、C1采用柱下4桩,B1采用柱下2桩,巨柱下桩径均为2.5米。
经过咨询对比后施工图阶段的局部基础图:
施工图采用天然筏板基础+人工挖孔桩,以微风化粗粒花岗岩作为桩端和局部天然筏板的持力层,A1、C1、B1均采用柱下人工挖孔桩,桩径分别是5.5米、5.0和3.2米。
征集内容:
设计项目经验总结,热议话题讨论,(设计、生活、工作)中的趣事片段,以转行、求职、裸辞、跳槽、考研等为主题个人经历分享,规范条文解析,注册政策以及相关问题讨论的专业内容。
专栏作者:
58位; 原创作品 : 150多篇
投稿QQ:
2355735304
作品评选:
定期组织优秀原创作品评选,颁发荣誉证书及土木纪念品。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.2 万条内容 · 2154 人订阅
阅读下一篇
求助各位?梁的底筋被打断怎么办?各位大师,家里房子装修,开发商预装空调,但是冷凝水管道太低,项目经理说需要把管子穿梁走,所以我找物业打孔,但是打完我发现两根梁的下部钢筋都被打穿了,物业和工人一再强调没关系,别人家都是这么打的,可我心里不放心,所以想来问问各位大师真的不要紧吗?我住的这栋楼总共23层,我家13楼,房子是框剪结构,每层楼都是现浇板,室内有柱子。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报