供配电系统设计规范GB 50052-2009 3.0.9条怎么理解

提问 发帖 回复

供配电系统设计规范GB 50052-2009 3.0.9 备用电源的负荷严禁接入应急供电系统。 备用电源负荷指的是什么?是备用电源上挂的负荷吗?那不就是重要负荷 还有需要应急电源的负荷,正常使用时不也是一主一备吗 这样不相当于三路供电了 怎么接啊?

配电系统设计规范GB 50052-2009 3.0.9 备用电源的负荷严禁接入应急供电系统。 备用电源负荷指的是什么?是备用电源上挂的负荷吗?那不就是重要负荷 还有需要应急电源的负荷,正常使用时不也是一主一备吗 这样不相当于三路供电了 怎么接啊?
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复
  • 电气范
    电气范 2017年05月16日 09:37:53 2楼
    备用电源不一定是重要负荷,比如,水泵一用一备,备用的那台是在主用水泵故障后才使用,不需要双电源接入。