发布于:2017-05-15 12:17:15
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
本帖最后由 霈霈 于 2017-5-15 13:50 编辑
各位大师,现有格力5P天花机(压缩机上写的最大工作电流11A),380V供电,使用了5年了,铜管大约15米长,线路上使用的施耐德10A 3P空开,设置在干净的实验室内,每天都是24小时运行(房间内有发热量较大的设备,平时也只是制冷,不制热,设定温度22℃,平时大概是工作15min后达到设定温度,大概5min后又重新启动制冷),终年不关机,五年来未出现过跳闸现象。
上周早上9:00左右出现空气开关跳闸,检查室外电机和压缩机电阻未见异常后,外机冷凝器也不算太脏,室外温度30℃,重新合闸,设备正常运行,制冷正常(出风很冷,房间温度可降低,外机风扇声音及转速正常,压缩机启停(到达设定温度会停,高于温度会自动启动)正常,压缩机没有异常声响),三相的电流为7.2A,6.5A和6.0A左右,第二天14:00左右又出现一次跳闸,重新合闸,正常制冷,启动后三相的电流也在6-7.5A之间,16:00又出现跳闸,怀疑是空开老化引起,附近五金店购买了一个20A的国产空开更换后,合闸,机器正常制冷,第二天白天每小时使用钳表观察一次电流情况,电流也基本在6-7.5A之间,制冷正常,但是在下午17:00左右又出现一次跳闸。
测试的压缩机进线触点随意2相间的电阻为2.9欧姆。
现在没有开机,等待新的施耐德16A空开回来更换,紧急求助各位大师,这是什么情况,请指导,谢谢。
@@荣昌制冷 请荣老协助分析,谢谢。
全部回复(35 )
只看楼主 我来说两句兄弟,你确实专业,有微信吗,有些问题也想请教一下你
回复 举报
为了省钱,选机型错了,发热量大又全年24小时开机,短时频繁启动,又选天花机(回温快就成启动频繁是一个因素),一般这环境机用一至二年会烧压缩机,用这么多年不烧压缩机算格力好了。应选我师父名,牌子力博特精密机房商用空调或格力特种机房柜机空调也可以,不要选民用家用普通空调去加个来电自启动模块来以次充好。
送电立即自启动:如果没有加装空调来电自启动模块(仿效无人看守的机房空调,淘宝10~20元一小块),那是主板坏了,需更换。
把交流按触器换成12KW/30A,再把室内窒温感头拉下到房子的中下部位(比发热设备高度低和不在垂直面线下),既然机巳选错安装上了,就这样改进一下算是死马当活马医吧,到时烧压缩机就换台訢的吧
回复 举报