请教高层住宅建筑的承重梁可以打洞吗?如果已经打洞该如何补强?非常感谢。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 隐身衣
    隐身衣 沙发
    一竖三横 发表于 2017-5-20 11:45 梁不可以后开洞,如果需要,在设计时候,一定范围内一定条件下(例如梁高的中部1/3范围)可以开洞,要有措施 …感谢回复。一眼看穿,我完全外行。那么接着请教,预埋洞加固是否需要专门的有结构加固设计资质的设计公司重新设计?然后由加固专业公司加固?这个具体规定在哪个国家标准?后开洞的设计是否如果原设计单位没有专业加固设计资质,是否需要由专业结构加固设计公司设计?施工?具体规定?
    2017-05-31 10:20:31

    回复 举报
    赞同0
  • 一竖三横
    一竖三横 板凳
    梁不可以后开洞,如果需要,在设计时候,一定范围内一定条件下(例如梁高的中部1/3范围)可以开洞,要有措施(比如加钢套管等)。

    已经打洞损伤了,必须由原设计结构工程师根据现场实际情况,出具结构加固方案,由有资质的架构加固专业公司进行加固。



    你是一个外行的家装吧?
    2017-05-20 11:45:20

    回复 举报
    赞同0