土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求大神看看这个地方不够应该哪里改

求大神看看这个地方不够应该哪里改

发布于:2017-05-13 16:29:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
=============================第36号梁柱节点计算书==============================

节点编号: 36 节点类型: 变截面H梁H柱刚接弱轴连接 节点形式:翼缘焊、腹板单板栓
节点组号: 23 节点类编号: 15 节点组合编号: 17
梁翼缘塑性截面模量/全截面塑性截面模量: 0.79
设计方法:常用设计法

一.设计条件:
梁截面信息: 梁 变截面H(500-700)X250X8X14 Q345 屈服强度 345.0N/mm2 极限抗拉强度 470.0N/mm2
柱截面信息: 柱 HW250X250 Q345 屈服强度 345.0N/mm2 极限抗拉强度 470.0N/mm2
螺栓信息: M24 摩擦型高强螺栓 接触面的处理方法:喷砂(丸) 抗剪承载力 Nvb 69.75 kN
焊缝信息: 对接焊缝级别 二级 角焊缝(抗拉、抗压、抗剪)强度设计值 ffw 200 kN
腹板螺栓:H109 M24 , 行数: 5, 行中距: 95, 行边距: 58, 列数: 2, 列中距: 70, 列边距: 40
梁腹板连接板: (121+100+95)×(35+402+35)×10
设计内力组合号: 31 (地震组合)
节点控制内力值: M = 50.91 kN·m V = 246.02 kN (取梁腹板净截面抗剪承载力设计值的1/2)
翼缘腹板分别为: Mflg = 50.91 kN·m Mweb = 0.00 kN·m

三.承载力验算:
1)螺栓验算:
则螺栓所受的合力(单剪面)为: N = 24.60 kN < Nvb = 69.75 (满足)
2)腹板连接板净截面验算:
净截面最大正应力: 0.00 N/mm2 < f = 310.00 N/mm2 (满足)
净截面最大剪应力: 91.80 N/mm2 < f = 180.00 N/mm2 (满足)
3)腹板连接板焊缝验算:
角焊缝长度: 402 mm 焊脚尺寸: 6.00 mm
角焊缝最大应力: 75.10 N/mm2 < f = 200 N/mm2 (满足)
4)梁腹板净截面验算:
净截面最大正应力: 0.00 N/mm2 < f = 310.00 N/mm2 (满足)
净截面最大剪应力: 97.73 N/mm2 < f = 180.00 N/mm2 (满足)
5)梁翼缘对接焊缝验算:
焊缝最大应力: 22.45 N/mm2 < f = 310.00 N/mm2(ftw=310,fcw=310) (满足)

按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算:
梁柱连接极限受剪承载力Vu:
连接板和柱翼缘的连接焊缝抗剪极限承载力:Vu1 = 1053.33 KN
梁腹板净截面抗剪极限承载力: Vu2 = 745.83 KN
连接板净截面抗剪极限承载力: Vu3 = 741.47 KN
腹板与梁连接(螺栓或焊缝)抗剪极限承载力:Vu4 = 1353.60 KN
调整后最小极限受剪承载力: Vu = 741.47 KN
Vp=1.20*(2*Mp/ln) + Vgb(未包含竖向地震)
=1.20*(2*740.57/6.75) + 23.45=286.76KN
Vu = 741.47 KN >= Vp (满足)
梁柱连接极限受弯承载力Mu/ηj:
螺栓连接ηj = 1.35 焊缝连接ηj = 1.30
节点加强前:
腹板连接极限承载力Muw/ηj为 113.38 kN·m
翼缘连接极限承载力Muf/ηj为 614.98 kN·m
加强前连接极限承载力Mu/ηj为 728.35 kN·m
Mu/ηj = 728.35 kN·m < Mp = 740.57 kN·m 需要加强
加强后连接极限承载力为(加强前/ηj+加强部分/ηj)
728.35kN·m + 0.00kN·m = 728.35kN·m
Mu/ηj = 728.35 kN·m < Mp = 740.57 kN·m (******不满足******)


  • oook5566
    oook5566 沙发
    现在改好了,好像是在节点参数那里改的,加强方式改了一下
    2017-05-13 16:34:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大桁架支座水平力很大,怎么调节?

大桁架支座水平力很大 怎么调节? 八十米的跨度,中间不给立柱子,考虑结构时有什么需要注意的么?

回帖成功

经验值 +10