水流开关一般是厂家强制配给要求安装的,用于保护机组 。开关是检测系统水流量够不够,安装位置在供、回水管上,最好是安装在出水管道上,不建议装供水,因为水可能经过水开关但没有进机组,造成机组实际无水开机,虽然这种问题极低但是我遇到过,所以我一般要求装安装在出水管道。