文|姜洪菲,博牛优化,结构工程师
从审图的工作模式上来说,分为两个方面。
第一:跨专业协同审查图纸,每个项目的设计都不一样,出现的专业之间的设计不匹配、交叉碰撞的情况也不一样;
第二:本专业图纸的错漏检查,此类问题各项目大同小异。博牛从多个项目的图审报告中将共性的错漏问题分专业进行总结,与同行分享。
结构专业易错易漏点精选100条
(1)保持统一
上部结构设计总说明尽量不要含有基础部分的内容,一旦有的话务必注意和地下室总说明保持一致。
结构总说明当中的墙体材料是否与建筑一致。
核对墙体拉结筋做法与楼梯间钢丝网做法与建筑说明是否一致。
覆土厚度是否与建筑一致。
后浇带等节点详图人防与非人防地下室是否统一。
抗震等级,嵌固端等是否与结构计算相符。
抗浮设计水位与取值地勘报告是否一致。
(2)设计明确
明确带“E”钢筋使用部位,避免后期施工中产生误解。
设计说明尽量明确化,A或B的字样容易造成工程量的不明确。
主楼相关范围应明确跨数为几跨,不同规范对相关范围的规定有出入,因此要加以明确。
(3)避免遗漏、保持规范更新
一些通用的节点详图是否完整无遗漏?
核对钢筋符号,一般来讲现在的图纸除了电梯吊钩采用一级钢,基本均采用三级钢(通常来讲一级钢采购困,价格也不见得比三级钢便宜,有些区域更贵)及以上。
设计依据的规范、图集等是否为现行版本,避免使用作废的规范、图集作为设计依据。
(1)基础
桩基图纸中应注明试桩数量。
详图的平面剖面是否对应?表达是否清晰完整,诸如锚固长度等是否注明?
砖胎膜的厚度,材料,粉刷与否在承台图纸上应当予以表达。(有些设计院可能从来不画这个砖胎膜,但对一些比较成熟的甲方,诸如万科,都要求图纸上进行表达,以便招标阶段的工程量统计)
总说明中的垫层厚度、材料是否承台详图中的一致。
结构排水沟是否与后浇带,承台等冲突。此外,结构排水沟成本较高,可考虑与建筑协商取消排水沟,或利用建筑做法在面层中设置排水沟。
对于防水板,要根据沉降情况考虑是否设置软垫层,明确软垫层厚度及材料。
(2)地下室总体把握
注意核对地上、地下竖向构件尺寸是否一致,建筑、结构专业是否一致?涉及转换的柱在上部结构是否能够对应上。
对于人防与非人防由两个设计院来完成设计的情况要特别注意:是否有遗漏的配筋(例如:位于主楼的人防构件是人防院完成还是主体设计单位设计,人防与非人防交接处的梁、板配筋是否人防及非人防均未表达等等)
各降板区边界范围,降板厚度注意与建筑,设备等专业仔细核查,人防区域不得穿管。
主楼和地下室交界处的梁高度是否合适?若采用双梁的做法是否绘制了节点详图。
套管,洞口的预留注意与各专业核对图纸,互相配合,避免遗漏。
集水坑尺寸、标高结构与建筑是否一致,是否有遗漏?
基坑降水停止条件是否过长,若过长会导致成本增加。
地下室混凝土抗渗等级是否明确,等级是否过高。
(3)地下室配筋
外墙拉筋间距应与和水平、竖向钢筋间距匹配。
纯地下室顶板梁是否命名为WKL?
梁箍筋肢数,纵筋排布是否满足满足规范要求。
有些设计院采用软件直接生成的配筋简单修改的做法,实为不可取。若坚持采用,注意从概念上入手,核对梁的命名,跨数,配筋是否合理并完善修改。
核对图纸上是否有遗漏的墙、柱编号(或有编号无配筋),梁、板配筋等。
人防区拉筋应指明为梅花形布置,非人防区可采用矩形布置。
外墙顶部、底部暗梁均可取消,施工麻烦。
(4)地下室细节
设备吊装孔结构是否表达,尺寸大小是否与建筑一致?
一些梁高较大部位与设备专业仔细核对净高是否满足要求。
由于人防荷载较大,人防楼梯的净高要求要特别注意核对,避免碰头。
人防次要出入口的楼梯不必按人防荷载进行设计,按照普通楼梯设计即可。
楼梯起跑位置做法要给出。
汽车坡道设计方案的合理性,净高是否满足要求。
协助建筑核查电梯坑标高是否合理,一般来讲至少1.4或1.5米,否则缓冲距离不够用。
地下室顶板一些出地面的节点,诸如采光井等容易遗漏。
人防临战封堵等大样图是否遗漏。
人防口部详图是否和平面对应,剖面是否完善。
无梁楼盖的柱帽是否与采光井或类似洞口冲突。
出地面的出风口详图是否遗漏。
后浇带节点做法是否合理,不必设置附加钢筋。
地下室外墙附加钢筋网片是否有必要设置,一般当保护层厚度大于50mm时才需要设置。
地下室外墙编号是否遗漏。
(1)总体把握
建筑、结构竖向构件定位、尺寸是否一致?
各层外立面线脚是否与建筑一致,是否有遗漏?
层高表的信息是否完善,底部加强部位是否注明?
涉及与幕墙配合部位要及早沟通,互提条件,避免幕墙安装出现问题。
阳台、卫生间、厨房等涉及降板的房间,降板高度是否与建筑匹配,尤其注意首层设置地暖的住宅项目其标高的变化。
沉降观测点的设置不要遗漏。
雨棚是钢结构还是混凝土结构,若为钢结构是主体单位设计还是钢结构厂家二次深化,图纸是否注明?
未注明的配筋、板厚、墙厚等信息是否在小说明里有指明。
后浇的管道井等是否在图纸上用特殊符号或填充加以表达?
构造柱建议全部在图纸上表达,虽然有些设计单位习惯在总说明中表达,但成熟的甲方会要求构造柱全部表达,以方便施工、造价。
(2)细节把握
节点详图的剖断方向是否与平面索引的方向一致,详图中的梁高是否与大平面一致。
某些节点做法可能是参考了其他工程,仅对尺寸做了修改,但并未考虑其施工可行性。诸如下图:100mm厚的板中显然放这些钢筋并不合适。
梁上翻处梁配筋图的标高是否有特殊指明,使之相互对应。
避免卧室上方有梁的存在。
墙、柱配筋详图中的箍筋放样是否详图一致,箍筋肢距是否满足规范要求。
梁腹板高度大于450mm,梁配筋图或总说明或小说明是否给出纵向构造钢筋的设置。
斜交轴网、弧形轴网等部位复核定位是否清晰明确,把自己假想成施工人员看是否能够实现施工。
斜交梁过多部位施工难度大,可考虑将斜角梁取消,采用横平竖直的方式布置以便利施工。
一些井道周边的梁可采用诸如200*300或150*300的尺寸,一则避免成本浪费,二则避免净尺寸不满足要求。
屋面上人孔、设备基础及其详图不要遗漏。
屋面栏杆的支座不要遗漏,需要表达并定位。
屋面檐沟降板是否有遗漏做法。
雨棚轮廓、标高等建筑结构是否一致。
是否存在由于降板导致的次梁比主梁高?可否避免?若必须设置,不要遗漏该节点详图。
是否存在上部异形柱截面尺寸大于下部矩形柱?若存在,不要遗漏节点详图。
梁布置是否与立面百叶冲突,影响立面效果?
部分出挑长度较大的挑板,其板支座钢筋伸入主体结构的长度是否能实现弯矩平衡?
梁上开洞涉及降标高的,核对是否降标高后穿洞部位受力不合理?
剪力墙上开洞的要与设备套图,核对是否开洞部位与剪力墙边缘构件冲突?应避开暗柱。
室内楼梯是钢楼梯还是混凝土楼梯?设计不要遗漏。
电梯吊钩在顶层不要遗漏。
尺寸小于200mm的构造柱一般可改为素混凝土砌筑,方便施工。
图签上的图纸名称是否与图纸的内容相一致,尤其是以标高命名的图纸是否与层高表相一致。
柱配筋图是否存在中间的钢筋直径大于角部等不合理的情况?
节点大样钢筋应分别注明或在总说明补充弯锚长度和直锚长度。
核对图纸上是否有遗漏的墙、柱编号(或有编号无配筋),梁、板配筋等。
连梁侧面纵筋同墙体水平分布筋,如果连梁两侧为暗柱时,无墙体水平分布筋,建议在这种情况下指定连梁两侧腰筋规格和数量。
高层建筑,梁配筋图是否归并层数过大,造成浪费。
边缘构件尺寸,尤其带有Lc的边缘构件,其尺寸不要漏标。
梁配筋图的小梁可在小说明中统一表达,避免图面凌乱。
上下层竖向构件变截面或取消等部位柱填充是否表达无误。
坡屋面楼板定位是否遗漏。
结构外围封边梁梁高是否与建筑详图及立面统一。
梁钢筋排布是否合理,是否存在钢筋摆放间距不满足规范的情况。
阳角附加钢筋是否设置。
折板大样是否遗漏。
飘窗大样是否遗漏
竖向构件是否突出建筑外轮廓,以至影响立面效果或人体感受。
超长结构是否设置变形缝或后浇带等。
内隔墙下若设置楼板附加钢筋,二者位置是否对应。
放置于楼层梁上的TL下方不必设置梯柱。
0人已收藏
1人已打赏
免费1人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.2 万条内容 · 2154 人订阅
阅读下一篇
【建筑圈的结构事】保利国际广场状似“纸灯笼”,看似椭圆的外表下暗藏玄机“保利国际广场是一次真正的由多方共同努力而得来的成果,该项目由SOM事务所的结构工程部牵头,与几个建筑公司共同设计完成。 在该项目中,建筑与结构这两个学科之间的紧密合作使得整个设计和室内环境都变得不太可能与传统意义上的框架体系相一致。 椭圆形的建筑造型通常在狭窄的两端处需要最大的抗倾覆能力。 侧向荷载力对承载结构的要求很高,斜网格支撑结构将其从建筑尽端转移至别处,从而可以在狭窄的两端处设计开放式中庭空间。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(65 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报