第一张图中,小母线只有WF、+WC、-WC、WO、+WO、-WO几个编号,而第二张图中多出来WE、WB、WP1、WP2、WR、WVL1、WVL2、WVL3、WP这些小母线编号是怎么回事?求大神解答。另外,第二张图中N1~N4是一根小母线?还有N5~N19也是一根?不明白啊!

新建位图图像.jpg


2.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lsh1030
    lsh1030 沙发

    学习下。
    2017-05-15 13:19:15

    回复 举报
    赞同0
  • fisiucr
    fisiucr 板凳
    因为你第一张图是直流供电系统图,不是高压柜内所有小母线都要直流屏供电,所以直流供电系统图中显示直流电源接入只有控制小母线和合闸小母线。而第二张图里WVL1~3是电压小母线,其余那几个都是信号小母线(包括闪光小母线、预告声响小母线、故障声响小母线、控制回路断线、掉牌未复归……)。 N1~4当然是四根小母线了,N5~N19同理,你最后一张小母线对照表不都清清楚楚写着呢么? 找个高压二次图看看吧,这么多小母线,还是光字牌信号屏的做法呢,找个过去的图吧。