土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
通风排烟
\
排风噪声如何解决?
排风噪声如何解决?
这是一间办公室 排风机以定死不许换 风管DN250PVC管 风管长约10M 与风机连接为帆布软接 噪声源主要是流速声 请教在不换风机的情况下 如何解决噪声问题? 如何制作简易的消声器 ? 谢谢 !
发布于
2007-11-24 12:03:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
kongtiaozhu3363
谢谢
2007-11-26 00:23:26
来自 PC
评论
举报
柚子茶shumbb
不知是什莫风机,如果仅仅是风声(气流噪声),进排风加上阻型消声器就可以;但是如果有风机的机械噪声,那就的考虑隔声了。阻型消声器可以做成片式消声器,片厚100或150都行,通道75或100mm,流速最好在8米以下,那样基本ok了。
2007-11-24 23:16:24
来自 PC
评论
举报
相关推荐
kongtiaozhu3363
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
9
回复
49
粉丝
0
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.86 万条内容 · 565 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )