土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排风噪声如何解决?
这是一间办公室 排风机以定死不许换 风管DN250PVC管 风管长约10M 与风机连接为帆布软接 噪声源主要是流速声 请教在不换风机的情况下 如何解决噪声问题? 如何制作简易的消声器 ? 谢谢 !

全部回答(2 )

  • kongtiaozhu3363
    谢谢
    2007-11-26 00:23:26 来自 PC 评论 举报
  • 柚子茶shumbb
    不知是什莫风机,如果仅仅是风声(气流噪声),进排风加上阻型消声器就可以;但是如果有风机的机械噪声,那就的考虑隔声了。阻型消声器可以做成片式消声器,片厚100或150都行,通道75或100mm,流速最好在8米以下,那样基本ok了。
    2007-11-24 23:16:24 来自 PC 评论 举报