湿式报警阀组常见故障分析、处理 1.报警阀组漏水 (1)故障原因分析 ①排水阀门未完全关闭。 ②阀瓣密封垫老化或者损坏。 ③系统侧管道接口渗漏。 ④报警管路测试控制阀渗漏。 ⑤阀瓣组件与阀座之间因变形或者污垢、杂物阻挡出现不密封状态。 (2)故障处理 ①关紧排水阀门。 ②更换阀瓣密封垫。 ③检查系统侧管道接口渗漏点,密封垫老化、损坏的,更换密封垫;密封垫错位的,重新调整密封垫位置;管道接口锈蚀、磨损严重的,更换管道接口相关部件。 ④更换报警管路测试控制阀。 ⑤先放水冲洗阀体、阀座,存在污垢、杂物的,经冲洗后,渗漏减少或者停止;否则,关闭进水口侧和系统侧控制阀,卸下阀板,仔细清洁阀板上的杂质;拆卸报警阀阀体,检查阀瓣组件、阀座,存在明显变形、损伤、凹痕的,更换相关部件。 2.报警阀启动后报警管路不排水 (1)故障原因分析 ①报警管路控制阀关闭。 ②限流装置过滤网被堵塞。 (2)故障处理 ①开启报警管路控制阀。 ②卸下限流装置,冲洗干净后重新安装回原位。 3.报警阀报警管路误报警 (1)故障原因分析 ①未按照安装图纸安装或者未按照调试要求进行调试。 ②报警阀组渗漏通过报警管路流出。 ③延迟器下部孔板溢出水孔堵塞,发生报警或者缩短延迟时间。 (2)故障处理 ①按照安装图纸核对报警阀组组件安装情况;重新对报警阀组伺应状态进行调试。 ②按照故障“(1)”查找渗漏原因,进行相应处理。 ③延迟器下部孔板溢出水孔堵塞,卸下筒体,拆下孔板进行清洗。 4.水力警铃工作不正常(不响、响度不够、不能持续报警) (1)故障原因分析 ①产品质量问题或者安装调试不符合要求。 ②控制口阻塞或者铃锤机构被卡住。 (2)故障处理 ①属于产品质量问题的,更换水力警铃;安装缺少组件或者未按照图纸安装的,重新进行安装调试。 ②拆下喷嘴、叶轮及铃锤组件,进行冲洗,重新装合使叶轮转动灵活。 5.开启测试阀,消防水泵不能正常启动。 (1)故障原因分析 ①压力开关设定值不正确。 ②消防联动控制设备中的控制模块损坏。 ③水泵控制柜、联动控制设备的控制模式未设定在“自动”状态。 (2)故障处理 ①将压力开关内的调压螺母调整到规定值。 ②逐一检查控制模块,采用其它方式启动消防水泵,核定问题模块,并予以更换。 ③将控制模式设定为“自动”状态。 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
注册给排水工程师
返回版块42.93 万条内容 · 743 人订阅
阅读下一篇
河北省发证咨询电话到底是多少呢?大家都往哪个部门打电话咨询发证的信息呢?我打的0311-89631760,这个是石家庄人社部的。上周三打电话,那边说注册勘察设计证书已经制作好了,这两天就会有领取通知,上周五再打电话就打不通了,我跑到石家庄人社部问了问,发证的人说证书还在省里,不一定是他们部门发~同一个部门,不同的人回复都不同~往河北建设执业信息网打电话,人家直接说“在哪儿考的就去问哪”~这帮公务员太不靠谱了吧!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳