土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙的布置和合理刚度的讨论

剪力墙的布置和合理刚度的讨论

发布于:2007-11-24 11:51:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙抗侧刚度和承载力较大,为充分利用剪力墙能力,减轻结构重量,增大剪力墙结构的可利用空间,墙不宜布置太密,使结构具有适宜的侧向刚度。问题是什么刚度是适宜的?
在承受水平力方面,《高规》第4.6.3条关于最大层间位移角;在承受竖向荷载方面,按建筑平面布置竖向承重构件剪力墙,《高规》7.2.14条只有抗震设计一、二级剪力墙底部加强部位的墙肢轴压比,那么三、四级和非抗震的墙肢有没有什么规定。这两方面是我能想到的刚度最小值的规范依据。
如果墙数量过多,会增加地震力,自重。但对于刚度最大值似乎没有规范限制(欢迎否定指正)。只是有一些统计的经验资料:剪力墙结构自振周期经验公式:T1=0.05N(N为地面以上房屋总层数);剪力墙结构楼层单位面积重量标准值13~16KN/m2

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhouxibing
    zhouxibing 沙发
    有没有复杂高层如框支剪力墙的自振周期公式??
    2007-11-30 09:36:30

    回复 举报
    赞同0
  • 2008-sx
    2008-sx 板凳
    在结构初步设计时,刚度的控制以《高规》第4.6.3条关于最大层间位移角控制还是以周结构自振周期经验公式:
    框架结构:T1=(0.12~0.15)N(N为地面以上房屋总层数);
    框剪结构:T1=(0.08~0.12)N(N为地面以上房屋总层数);
    剪力墙结构:T1=(0.04~0.08)N(N为地面以上房屋总层数);
    2007-11-30 08:13:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2086 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个新论坛正在招兵间断欢迎光临

http://www.co163.net/index.php

回帖成功

经验值 +10