土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压分支线箱接上电缆后摇绝缘是否能带浪涌一起摇
1 、低压分支线箱接上电缆后摇绝缘是否能带浪涌一起摇
2、施工队要求好像是500伏摇表摇的相对低绝缘阻值最低是50兆欧,出自那个规范。
3、浪涌保护器是否可以用用摇表单向两头,可以的话阻值多少?
谢谢

全部回答(4 )

  • wx_1493431499568
    专业生产维纳尔母线系统 价格美丽 天津静海 报价技术支持 魏13512222351
    2017-06-10 16:07:10 来自 PC 评论 举报
  • abaozi
    可以的,相当于低压避雷器一样。但是你摇电缆的绝缘的做法不当,应该是遥测相间绝缘的。而且遥测之前还要对相。
    2017-06-07 00:14:07 来自 PC 评论 举报
加载更多