发布于:2017-05-10 12:53:10
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
本帖最后由 glider28 于 2017-5-10 12:53 编辑
AC380V总电源来取自甲方提供的低压开关柜,施工临时配电系统采用TN-S三相五线制,总进线为五芯电力电缆,并在总进线配电箱及分配电箱(二级配电箱)处做重复接地。
用电负荷统计:
AC380V交流BX1-500电焊机共10台(40kVA/台), AC220V空调10台(3.5kw/台)。
电焊机:PE1=40*10=400kVA,
电焊机Kx1
取
0.4
,
Cos
φ取
0.8,
空调:PE2=3.5*10=35kW, 空调Kx2取0.4,Cosφ取0.85
电焊机Pjs1 =Kx1*PE1=0.4*400=160kva, I1=Pjs1/(1.732*U*cosφ)=160/(1.732*0.38*0.8)≈303A。
空调Pjs2 =Kx2*PE2=0.4*35=14kW, I2=Pjs2/(U*cosφ)=14/(0.22*0.85)≈74A。
I总=I1+I2=377A。
查表得,进线电缆需要YJV 1KV 3*185+2*95电缆(载流量为424A)。
请问各位这样计算380V电焊机及220V空调,去选型进线电缆是否正确?
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板仅供参考。
回复 举报
电焊机是断续的负荷,最好参考一下类似项目。手册上的数据太笼统。
回复 举报