土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 施工用电关于多台电焊机的配电系统

施工用电关于多台电焊机的配电系统

发布于:2017-05-10 12:53:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 glider28 于 2017-5-10 12:53 编辑

AC380V总电源来取自甲方提供的低压开关柜,施工临时配电系统采用TN-S三相五线制,总进线为五芯电力电缆,并在总进线配电箱及分配电箱(二级配电箱)处做重复接地。
用电负荷统计:
AC380V交流BX1-500电焊机共10台(40kVA/台), AC220V空调10台(3.5kw/台)。
电焊机:PE1=40*10=400kVA,
电焊机Kx1 0.4 Cos φ取 0.8,
空调:PE2=3.5*10=35kW, 空调Kx2取0.4,Cosφ取0.85
电焊机Pjs1 =Kx1*PE1=0.4*400=160kva, I1=Pjs1/(1.732*U*cosφ)=160/(1.732*0.38*0.8)≈303A。
空调Pjs2 =Kx2*PE2=0.4*35=14kW, I2=Pjs2/(U*cosφ)=14/(0.22*0.85)≈74A。

I总=I1+I2=377A。
查表得,进线电缆需要YJV 1KV 3*185+2*95电缆(载流量为424A)。
请问各位这样计算380V电焊机及220V空调,去选型进线电缆是否正确?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 沙发
    AC380V交流BX1-500电焊机是单相380v。空调是单相220v,都可以呢三相平均负荷。另外没有提到距离远近,姑且忽略。因此估算电流是否偏大?
    仅供参考。
    2017-05-11 19:54:11

    回复 举报
    赞同0
  • onlydia
    onlydia 板凳
    注意空调负荷。空调在夏季和冬季长时间同时连续工作(超过30分钟),这很平常。建议系数不要取0.4,改为取1。
    电焊机是断续的负荷,最好参考一下类似项目。手册上的数据太笼统。
    2017-05-11 16:31:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气设计视频教程

电气设计视频教程 入门到精通 视频下载地址我放到附件里了 如果无法下载 请关注我薇信wy80197 索取~

回帖成功

经验值 +10