土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 洁净室换气次数法计算得出是房间回风量还是送风量?

洁净室换气次数法计算得出是房间回风量还是送风量?

发布于:2017-05-10 06:28:10 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
比如采用一次回风空调系统,C级洁净室,房间体积60m3,按照30次/h换气次数,计算出的房间风量是1800cmh。请问这个是房间的送风量还是回风量?
我之前设计计算1800风量为送风量,回风量=1800送风量-正压风量,
但有老的设计师认为,计算1800风量为回风量,房间送风量应为=1800+正压风量。
他认为换气次数按送风量考虑,则减掉正压风量,房间换气次数就满足不了30次/h了。
两者最后计算的系统送风量不一样,请问哪个理解才是正确的。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 猪头阿三
    猪头阿三 沙发

    谢谢楼主的资料!!
    2017-07-25 08:45:25

    回复 举报
    赞同0
  • doublek
    doublek 板凳
    亚太老王 发表于 2017-5-13 08:03 换气次数计算的是房间送风量,C级按30次计算的话,机组就不用加余量了,毕竟系统不大。看了下书 也理解了 感谢
    2017-07-24 16:51:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政工程施工

返回版块

15.09 万条内容 · 376 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问有没有兼职净化设计师,有单帮忙设计图?

因为净化业务一般,所以想找一位净化设计师合作,有单帮忙设计,或者偶尔出一下差。有意向请留下联络方式。

回帖成功

经验值 +10